| Тиристоры Т143-500, Т143-630, Т143-400 кремниевые диффузионные p-n-p-n. Предназначены для применения в цепях постоянного и переменного токов преобразователей электроэнергии и в различных силовых электроустановках. Выпускаются в металлокерамическом корпусе таблеточной конструкции с выступающими медными электродами. Масса тиристора не более 280 гр. Чертёж тиристора Т143-500, Т143-630, Т143-400Электрические параметры. 
  
    | Импульсное напряжение в открытом состоянии при Iо с, и=3,14 Iо с, ср макс, τи=10 мс, не более |  
    | Т143-400 | 2,15 В |  
    | Т143-500 | 1,8 В |  
    | Т143-630 | 1,75 В |  
    | Пороговое напряжение, не более |  
    | Т143-400 | 1,2 В |  
    | Т143-500 | 1,1 В |  
    | Т143-630 | 1,0 В |  
    | Отпирающее постоянное напряжение управления при Uз с=12 В, не более |  
    | Тп=-60°С, Iу, от=0,8 А (0,9 А для Т143-400) | 9 В |  
    | Тп=25°С, Iу, от=0,25 А (0,3 А для Т143-400) | 3,5 В |  
    | Тп=125°С, Iу, от=0,2 А (0,25 А для Т143-400) | 3,0 В |  
    | Неотпирающее постоянное напряжение управления при Uз с, и=0,67Uзс, п, Rу=20 Ом, Тп=125°С, не менее | 0,5 В |  
    | Повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии при Uзс, и=Uзс, п, Rу=∞, Тп=125°С, не более |  
    | Т143-400 | 50 мА |  
    | Т143-500, Т143-630 | 30 мА |  
    | Ток удержания при Uз с=12 В, Rу=∞,  не более | 0,3 А |  
    | Ток включения при Iу, пр, и=1 А, diy/dt=1 А/мкс, τу=50 мкс, не более | 0,7 А |  
    | Повторяющийся импульсный обратный ток при Uобр, и=Uобр п, Rу=∞, Тп=125°С, не более | 30 мА |  
    | Т143-400 | 50 мА |  
    | Т143-500, Т143-630 | 30 мА |  
    | Отпирающий постоянный ток управления при Uз с=12 В, не более |  
    | Тп=-60°С для Т143-400 | 0,9А |  
    | Тп=-60°С для Т143-500, Т143-630 | 0,8 А |  
    | Тп=25°С для Т143-400 | 0,3 А |  
    | Тп=25°С для Т143-500, Т143-630 | 0,25 А |  
    | Тп=125°С для Т143-400 | 0,25 А |  
    | Тп=125°С для Т143-500, Т143-630 | 0,2 А |  
    | Неотпирающий постоянный ток управления при Uз с, и=0,67Uзс, п, Rу=20 Ом, Тп=125°С, не менее | 10 мА |  
    | Время включения при Uз с=100 В, Iо с, и=Iо с, ср макс, Iу, пр, и=1 А, diy/dt=1 А/мкс, τу=50 мкс, не более |  
    | Т143-400 | 30 мкс |  
    | Т143-500, Т143-630 | 25 мкс |  
    | Время задержки при Uз с=100 В, Iо с, и=Iо с, ср макс, Iу, пр, и=5 А, diy/dt=5 А/мкс, τу=50 мкс, не более |  
    | Т143-400 | 10 мкс |  
    | Т143-500, Т143-630 | 5 мкс |  
    | Время выключения при Uз с, и=0,67Uзс, п, duз с/dt=(duз с/dt)к р, Uобр, и=100 В, Iо с, и=Iо с, ср макс, (djо с/dt)с п=5 А/мкс, Тп=125°С, не более | 500 мкс |  
    | Время обратного восстановления при Uобр, и=100 В, Iо с, и=Iо с, ср макс, (djо с/dt)с п=5 А/мкс, Тп=125°С, не более |  
    | Т143-400 | 35 мкс |  
    | Т143-500 | 27 мкс |  
    | Т143-630 | 30 мкс |  
    | Заряд обратного восстановления при Uобр, и=100 В, Iо с, и=Iо с, ср макс, (djо с/dt)с п=5 А/мкс, Тп=125°С, не более |  
    | Т143-400 | 1200 мкКл |  
    | Т143-500 | 800 мкКл |  
    | Т143-630 | 1100 мкКл |  
    | Динамическое сопротивление в открытом состоянии не более |  
    | Т143-400 | 0,95 мОм |  
    | Т143-500 | 0,57 мОм |  
    | Т143-630 | 0,43 мОм |  
    | Тепловое сопротивление переход-корпус, не более | 0,034°/Вт |  
    | Тепловое сопротивление переход-анод, не более | 0,065°/Вт |  
    | Тепловое сопротивление переход-катод, не более | 0,07°/Вт |  
 Предельные эксплуатационные данные. 
  
    | Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии |  
    | Т143-400 | 1800-2400 В |  
    | Т143-500 | 400-1600 В |  
    | Т143-630 | 400-1200 В |  
    | Неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии | 1,12 Uзс, п В |  
    | Рабочее импульсное напряжение в закрытом состоянии | 0,8 Uзс, п В |  
    | Максимально допустимое постоянное напряжение в закрытом состоянии | 0,75 Uзс, п В |  
    | Повторяющееся импульсное обратное напряжение |  
    | Т143-400 | 1800-2400 В |  
    | Т143-500 | 400-1600 В |  
    | Т143-630 | 400-1200 В |  
    | Неповторяющееся импульсное обратное напряжение | 1,12 Uобр, п В |  
    | Максимально допустимое постоянное обратное напряжение | 0,75 Uобр, п В |  
    | Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии при Uз с, и=0,67Uзс, п, Rу=∞, Тп=125°С |  
    | группа 4 | 200 В/мкс |  
    | группа 5 | 320 В/мкс |  
    | группа 6 | 500 В/мкс |  
    | группа 7 | 1000 В/мкс |  
    | Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии при ƒ=50 Гц, β=180°, Тк=85°С |  
    | Т143-400 | 400 А |  
    | Т143-500 | 500 А |  
    | Т143-630 | 630 А |  
    | Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии при ƒ=50 Гц, β=180°, Тк=85°С |  
    | Т143-400 | 1050 А |  
    | Т143-500 | 1310 А |  
    | Т143-630 | 1470 А |  
    | Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии при Uобр=0, τи=10 мс, Тп=125°С |  
    | Т143-400 | 8000 А |  
    | Т143-500 | 10000 А |  
    | Т143-630 | 12000 А |  
    | Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии при Uз с, и=Uз с, п, Iо с, и=2 Iо с, ср, макс, djу/dt=1 А/мкс, ƒ=1-5 Гц, τу=50 мкс, Тп=125°С
 | 100 А/мкс |  
    | Минимально допустимый прямой импульсный ток управления | 0,5 А |  
    | Максимально  допустимый прямой импульсный ток управления | 10 А |  
    | Температура перехода | От -60 до 125°С |  
    | Температура корпуса Т143-500, Т143-630, Т143-400 | От -60 до 125°С |  
 Указания по монтажу. Неплоскотность контактных поверхностей тиристоров не более 0,01 мм, чистота обработки не хуже 1,25. Надёжный электрический и тепловой контакты обеспечиваются за счёт приложения осевого усилия сжатия 15000±1500 Н. При этом охладитель и система прижима должны обеспечивать равномерное давление по всей площади контактных поверхностей тиристоров. Для улучшения контактного соединения тиристоров с охладителями рекомендуется смазка типа КПТ-8 по ГОСТ 19783-74. Вернуться назад
 |